回复: 民用建筑节能
空压机系统组成
1. 在空气压缩机控制系统中,采用空压机后端出气管道上安装的压力传感器来控制空气压缩机的压力。空压机启动时,加载电磁阀处于关闭状态,加载气缸不动作,变频器拖动电机空载运行,一段时间(可由控制器任意设定,在此设置为10S)后,加载电磁阀打开,空压机带载运行。当空气压缩机启动运行后,如果后端设备用气量较大,储气罐和后端管路中压缩气压力未达到压力上限值,则控制器动作加载阀,打开进气口,电机负载运行,不断地向后端管路产生压缩气。如果后端用气设备停止用气,后端管路和储气罐中压缩气压力渐渐升高,当达到压力上限设定值时,压力传感器发出卸载信号,加载
电磁阀停止工作,进气口滤清器关闭,电机空载运行。
当空压机连续运行,压缩机主体温度会升高,当温度达到一定程度时,本系统设定为80℃(可有控制器根据应用环境自行设定)风机开始运行,用于降低主机工作温度。风机运行一段时间,主机温度下降,低于75℃风机停转。
2.控制系统组成及参数设置
螺杆机控制系统,我们采用普乐特空压机专用控制器,文本显示器MAM-200CBT(VF-2型)+控制器MAM-KY02S、变频器采用东元7200GS系列(功率段为25HP∽400HP)。
控制器基本参数:加载时间10S、压力上限0.75MPa、压力下限0.65 MPa、运行方式:变频、变频器选择:东元7200GS、空压机运行时间:根据要求自行设定、比例增益20、积分增益10。
变频器参数:BN-01=20、BN-02=20、BN-05=101、BN-06=-6;SN-02=0F、SN-04=0100、SN-05=0010、SN-08=1111、SN-11=0100;SN30=0001、SN31=1000、CN-02=50、CN-07=1.5、CN-08=14、CN-09=398、CN-15=50、CN-23=2、CN-24=2、CN-36=10、CN-37=20;ON-09=80。通讯参数设置:波特率9600、停止位2、数据位8、校验位无。
3.调试步骤
⑴ 根据东元7200GS变频器及普乐特MAM控制器(MAM-200CBT、VF-2型+MAM-KY02S)的规格,完成电源线及控制线的配线,注意变频器外围选购件(如:空开、断路器、电抗器等)的连接及所用动力线的线径、材质。
⑵ 设置控制器、变频器参数,如上。
⑶ 上电运行空压机,观察设备是否运转正常,若有故障,则根据具体故障现象排除故障,直至设备可以正常运行。
⑷ 设备运行正常后根据实际的用气要求,调节合适的出气口压力,并使变频器运行电流波动在很小的范围内(10A以下),与电流波动相关的参数有,控制器P、I参数及变频器ON09、CN08、CN15,可视实际情况调节。
标签:
汗蒸房 防火隔板 精铸设备 管理咨询 管理咨询公司 铁水包 肝癌黄疸 北京安装卫星电视 北京卫星天线安装 冷却塔 talc 抛丸机 超声波流量计 抛丸机 佛像 乳化机 北京安装卫星天线 无缝钢管 钛白粉 振动电机 JS复合防水材料 北京安装卫星电视 柴油发电机组 柴油发电机